Правд несколько.
Во-первых нужно узнать из технического описания, какая дельта давления (разница давления) между входным и выходным давлением у вашего редуктора. Или спросить у продавца.
Во-вторых измерить манометром давление ДО редуктора и ПОСЛЕ в режиме кран открыт.
В-третьих делать выводы.
Если измеренное давление укладывается в дельту (к примеру дельта 0.5 атм., кран открыт, до редуктора 2.5 после 2) , значит редуктор исправен и нужно увеличивать производительность труб до редуктора (какая длинна трубы от магистрали до редуктора?).
Если не укладывается (то есть например при открытом кране до редуктора намеряли 6 атм, а после редуктора 2.5, хотя накручено 4), значит не хватает производительности редуктора = редуктор фуфло.
Скорее всего (90%) у вас "если" в варианте №2 - не хватает производительности редуктора, т.к. я понял, что раньше без редуктора производительности крана хватало с головой.
Вот это хороший (очень) редуктор на полдюйма:
http://www.free-rain.kiev.ua/redukto..._1_2a-577.html
У него производительность 2.6 куба в час.
У более простых версий хороших редукторов на полдюйма, таких как:
http://www.free-rain.kiev.ua/redukto..._1_2a-576.html
...производительность этак на четверть меньше - 1.5 куба в час.