ЗА "антенну" можно ещё сковородку поставить, будет дополнительное отражение сигнала, я целую курсовую писал по тарелкам этим![]()
Последний раз редактировалось tim3210; 18.12.2018 в 19:51.
А я ничего никуда не писал. Но вот говно в толчках женских вычищаю чуть не еженедельно. Может тоже трактат написать?
Парни! Проблема есть, как её решить - не знаем, ломаем голову, но толку ноль. Может мысли есть какие? Ввод в здание ГВС, на подаче 85 градусов и давление 6.7 кг/см. Осенью. для экономии, была заменена форсунка элеватора с 10 мм до 4 мм. И... давление на выходе упало до 5 кг/см. Рядом есть отвод в соседнее здание, у них по давлению всё ОК, а вот у меня...Развод в здании верхний, т.е. на 3-ем этаже хорошо, на 2-ом этаже - ЧЁТ не айс, на 1-ом этаже - парень, ты не прав; цокольный этаж - я тебя убью, сцука! На вводе 6.7 кг/см, на обратке...5.0!!! У меня обратка стоит! Чё за хрень? Фильтр?![]()
Елочки пробиты - может передавливать в холодную в смесителях.
Попробуйте закрыть задвижку на трубе, на которой не стоит прибор учёта расхода (ППР). Если расход не будет =0. то значит куда-то водичка перетекает.
Самая вероятная причина как раз в дросселирующей шайбе. Обратка с соседнего здания значительно выше по давлению, чем ваша.
Когда проблема обнаружилась? Сразу после замены всё было хорошо?
Жень, до замены всё было хорошо. Как поставил новую форсунку в элеваторе так проблемы и начались. Поставил шайбу,температура на обратке поднялась на 2 градуса. Вчера перекрыл полностью соседнее здание и температура на обратке резко пошла вверх. Я понимаю, что соседнее здание меня перебивает, но почему оно перебивает??? Почему на входе у меня 6.7 кг, а на выходе 5.0???
Гидравлические потери... Это уже наука.